  Posté : 19-05-2011 20:01

bonsoir,

problème de HP la BP qui chute en négatif
oufti..
ton airwell là, il est réversible? si oui, en changeant le mode la prise BP devient HP. donc un test possible en +

maintenant, si tu mets les manos à l'arrêt et que tu as 0,2 bar; donc pas de relation Pr/T° , il est très possible qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de FF.
une des bases!! (première semaine de cours )
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.