Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dernier manip effectue
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 22-05-2011 06:05

Salut, plusieurs possibilités:
Tirage au vide de ton instal. (bouchage du circuit)
B.P. trop faible (voir vitesse du ventilo condenseur)
Présence d'humidité dans le circuit.
L'idéal c'est de mettre en place un manomètre qui enregistre la BP et la HP pendant 1 à 2 jours afin de voir si c'est ton pressostat ou effectivement un tirage au vide.
1° chose à faire, retirer la charge , chasse à l'azote et tirage au vide 24H mini.
Recharger avec fluide neuf et déshydrateur supplémentaire sur la ligne.

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3423&forum=113