Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dernier manip effectue
Michel-First
15  
 

  Posté : 18-05-2011 00:55

Pour le tirage au vide,si ton test d'etancheité est ok,tu vas voir l'aiguille de ton vacuometre chuter rapidement au depart et apres pour atteindre le vide tout depend de la portion que tu tires au vide ,si ton compresseur est dans le circuit,neuf ou en service et de ta charge(4 kg ou 40kg).Si ton install est neuve et a mettre en service et que ce n'est pas toi le soudeur,il est predferable de faire la methode du triple tirage au vide,l'azote,c'est pas cher.
Cdlt.

Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas de conneries.
J'aime les clim-pac inverters.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3423&forum=113