Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Dernier manip effectue
PL 2320
Membre averti
Posté : 15-05-2011 20:02
Effectivement, déjà eu le cas pour les vannes de service, je les resserre systématiquement avant chaque test sous azote. Quand je dit vérifier les câblages cela va sans dire: tout les câblages. Pour le test azote, suivant le type de gaz c'est 35°5°+5°C soit environ 25 bars maxi pour le R407C et X par 1,43 pour le test mécanique, ou préconisation constructeur.