  Posté : 15-05-2011 19:28

mes plotes mon message n est pas passe.
Bon ce que je disais il est possible aussi que l epreuve a l azote ai étét trop forte deteriorant detendeur ou pressostat BP. tu me dira pas le presostat car les vannes etaient fermées mais ça peut arriver que les vannes de service ne soit pas super etanche d 'ou "peut etre" les 800grs de plus que tu as recuperer.j ai deja eu le cas c est pour ça . ne pas hesiter a fermerd avantage les vannes de service avant l epreuve. demande ausii a celui qui a fait l epreuve a combien il a gonflé le reseau, on est pas la pour se plomber ça reste entre vous une errue est possible. on est pas des machines.j ai eu le cas ou l epreuve a été mal controlé et on avait43 bars dans le reseau et maintenet les detendeur siffle un peu sur certaine unité interieure
tu disais aussi que si tu shunt le pressostat plus de defaut alors essai de voir pour le remplacer.