Salut climtiti
un excès de charge ne provoque en aucun cas un défaut bp
tu peux avoir une pré-détente sur ta ligne liquide, problème sur le détendeur, capteur bp défectueux (sonde ou pressostat), carte électronique.....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas