Salut à tous les frigolos,

Bien que ce post soit ancien, je lis que ce certains d’entre vous rencontrent des problèmes sur la mesure des débits. Donc voici quelques notions de base sur les débitmètres :

* le débitmètre à cible (GB = target )
une cible, généralement du diamètre intérieur de la canalisation, est déplacé par le débit à mesurer. Cette cible actionne un levier qui agit sur un potentiomètre .
Si vous modifiez la taille de la cible, vous modifiez l’information du débitmètre.

* le débitmètre à organe déprimogène (avec capteur de P° différentiel)
là c’est une chaîne de mesure :
un organe déprimogène + un capteur de P° différentiel + un calculateur + un convertisseur en tension ou courant, le tout est le débitmètre à organe déprimogène
Il est basé sur la loi que : le débit est proportionnel à la racine carré du Delta P°. L’organe déprimogène fait l’objet de calculs pour son dimensionnement.

* pour le contrôleur de débit électronique (fifidelasorbe), je ne sais quel appareil c’est. Si vous avez plus d’informations, je pourrai vous en parler. Je pense peut être à un débitmètre électromagnétique mais cela me paraît bien cher pour une si petite installation.

Une règle à respecter pour l’implantation de tous les débitmètres :
Les longueurs de droite en amont et en aval du débitmètre qui doivent être respectées.
Ces longueurs sont données en fonction du diamètre de la canalisation. Elles sont données par le fabricant du débitmètre pour éviter toutes perturbations et garantir la mesure.

Pour un débitmètre à organe déprimogène dans les petits diamètres, il est d’usage de considérer que 10 en amont et 4 en aval fois le diamètre extérieur de la canalisation, sont de bons nombres.
Je vous suggère donc :
* de vérifier si l’emplacement des débitmètres installés respectent bien ces valeurs.

Je partage l’avis de doug pour dire qu’un débitmètre à organe déprimogène est plus précis qu’un organe à cible. Mais vous devez aussi savoir que :
- son coût est plus élevé,
- sa mise en œuvre , son réglage plus difficile,
- sa construction plus fragile (le capteur de P° différentiel)
- vous devez bien respecter les recommandations du fabricant !

Je précise que je ne connais pas le matériel Altherma de chez Daikin

En espérant avoir pu vous aider.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement