Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Multi split LG FM30AH
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 02-05-2011 22:54

pour info le pressostat hp se fais via la carte de regul qui controle l'intensité absorbé du cp,
enfin c'est la réponse de daikin après toute leur recherche , parce que meme le technicien ne savait pas qu'il ny avait pas de pressostat hp, ils ont du s'y mettre à plusieurs :paf

pour info j ai eu le meme probleme, hp à 47 bar, pas de défaut hp( samarche bien leur système!!! :paf :paf ), au final sonde de condensation hs elle ne donnait pas la bonne info ( 6KOHM AU LIEU DE 293KOHM)
si sa peut aider



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3329&forum=113