salut et bonne soiree a ts
pour la regulation des ventilos condenseur,chez LG , ils se basent -comme cela a ete dit par un de nos amis- sur la sonde
de t° exterieur et la sonde condenseur(qui se situe a 1/3 de la hauteur du condenseur) verrifie que cette derniere est
bien fixee a son emplacement ( generalement dans un doit de gant sur le cote droit du condenseur , derierre le cp). pour moi la carte est plutot bonne,puisque les ventilateurs tournent, pas a la bonne vitesse , mais ils fonctionnent, avant de changer la carte verrifie d abord les 2 sondes .
la led sur l ui clignote t elle?
cordialement