Posté : 27-03-2011 12:56
salut cedfr et bonne jrnée a ts
je sais pas si c est du a pas de chance,ou plustot a une serrie qui aurais passé inapercu,j ai deja une dizaine
de fuite sur des installations differentes et marque divers,exactement au meme endroit,et pour certaine d entre elles , c etait tres difficile a reperer,car avec 30 bar d azote,le presto bulles degageait a tt vitesse :paf
heureusement que j entendais le sifflement et apres avoir pressioné a 5 bar,la c etait tres visible .
cordialement