Dépannage pompe à chaleur Apsilone
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 10-03-2011 17:57

Déjà, en faisant une recherche de fuites éventuelles et n'ayant rien trouvé, le travail est pour sa pomme, de plus, ne remettre que 70% de fluide dans une installation, et attendre que cela fonctionne correctement, tout faux, incompétence et certainement à cause de cela que le compresseur à lâché, surchauffe et casse de celui-ci, mais ce n'est pas dit car il a peut ètre simplement "Klicsonné", et redémarrer après refroidissement de celui-ci et tourner par la suite dans des conditions normales de fonctionnements. La coupure HP peut ètre due, en mode froid d'une unité ext: encrassée, colmatée, ou dans le cas d'une PAC d'un problème de débit d'air de l'unité int, chez certains constructeurs un défaut sous forme de code apparaît, donc filtre sales, batterie encrassée, ou plus approfondie une sonde de batterie défectueuse ou une carte électronique. Mais là seulement une personne vraiment du métier pourra vous aider, il faut ètre sur place, et effectuer les analyses. Cordialement

Pat