Citation : agfroid 

salut
moi ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent que cela vient d'un manque de charge avec un code défaut sur la hp! :paf
est ce que le condenseur à l'extérieur ne serai pas encrassé ou bouché par des feuilles ou autre: ventilo hs, etc...


cordialement

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 


bonjour, attention agfroid, on parle du mode chauffage!!!
à l'extérieur nous avons donc la BP et son écaporateur!!
j'irais jeter une bille du côté del'unité intéreure qui "claque";
le ventilateur tourne t'il convenablement? filtre et échangeur propre?
sur ce modèle, est ce un pressostat ou une sonde de T° sertie sur l'échangeur intérieur? éventuellement vérifier cette sonde de T° ou effectivemment le pressostat..

en attendant le modèle!! important pour avoir la doc!! et quand on aura le modèle, si qqu'un peut partager la doc ou un lien pour la télécharger..

merci d'avance
à+

aircofrigo