je ne ss pas un specialiste des formule,mais si il y a qlq chose qui tombe sous le sens
c est que ce n est pas a ta pac de s adapter au reseau,mais c est le reseau qui doit etre realisée en fonction des besoin de ton echangeur
un delta t totale au condenseur de 22K crois moi c est tres elevée et le delta t sur le condenseur entrée sortie d eau de 10K confirme un monque d eau,et les echangeur en generale sont concus pour un delta t de 5K a pleinne puissance
donc pour le condenseur cherche d ou vient le probleme du monque d eau et une fois que tu l auras resolu
tu verras que ton delta t totale au condenseur sera plus bas ( entre 10k mini et 15k maxi)
pour l evap la meilleur solution c est de faire un piquage sur les condenseurs de tes groupes trane et venir
sur un echangeur a plaque qui te permettras de faire un echange sur le resau eau glacée de ta pac , car la solution de la v3v apres reflexion me parait tres defficile a mettre en place,car trops de paramettre a prendre en compte = beaucoup de temps pour pofiner le reglage.