salut doug et bonne soirée a ts
dans le fonctionnement de ta pac y a plusieurs données qui me paraissent pas correcte,et qui accumulés les uns aux autre font que la pac a un rendement frigorifique plus que mediocre, et si tu la laisse tournée dans les conditions que tu as sité elle ne fairas pas long feu
1: au niveau de ton condenseur,comme la precisé l ami xavierc,ton delta t totale
est beaucoup trop important + le delta entrée sortie lui aussi est trop elevé,
n as tu pas un monque de debit d eau ? , un filtre bouché ? la pompe est elle
bien selectionnée?
sur l evap le pincement de 12 confirme un rendement tres moyen de ta pac lorsque l on consedere qu un pincement audela de 6 est synonyme de rendement insuffisant.
le delta t totale a l evap de 12 et legerement elevé,de plus la T° d evaporation est trop basse( pour une pac o/o) cette bp basse est la resultante de 2 donnée
d une part une hp trop elevée,et de l autre une T° d entrée d eau a l evap basse soit 7 C°.d autant plus que les pac O/O sont prevuent pour un regime d eau en general de 12/7C° .
de plus je ne comprend pas comment ta pac ne tombe pas en antigel avec une sortie evap a 3C° ( y a t il un thermostat antigel? n est il pas reglée volontairement trops bas ? )
donc en gros verrifie le monque d eau sur le condenseur,puis si j etait
a ta place , je preconiserais au client de faire un picage sur la boucle d eau condenseur de tes groupes trane se piquage sera pilote par une sonde qui ouvriras une vanne 3 voies afin de maintenir une T° d entrée d eau constante
de au moins 12C° sur l evap de ta nouvelle pac ainsi tu pouras augmentée son rendement. je ne sais pas si c est clair ce que j ai dit mais au besoin n hesite pas de le faire savoir
cordialement