Bonjour à tous,

Voila j'ai réalisé ma 1ère mise en service cette semaine sur cet type de produit, j'ai tiens à partager mon relevé de fonctionnement et ses analyses pour que chacun puisse m'apporter ses critiques...

Descriptif de l'installation : Cette PAC a pour but 1er de faire du chauffage l'hiver, elle alimente un plancher chauffant équipé d'un volume tampon de 200 l, la boucle d'eau évapo est pris sur le retour de l'eau glacée de ma production Trane 3 groupe RTAD 115 alimentant des UTA Hiross. J'insiste sur le fait que c'est une pompe à chaleur et un non un chiller en été cette PAC ne tourne pas

Tk : 52
To : -5
Surchauffe : 7K
Ss refroidissement : 13K
Te cond : 30
Ts cond : 40
Te evap : 7
Ts evep : 3
Dt total cond : 22
Pincement cond : 12
Dt total evap : 12
Temp. d'approche : 7

Analyse : Le problème ce que je suis complètement dépendant de ma boucle d'eau évapo et son régime d'eau trop faible ce qui entraine clairement un chute du COP, les conséquences à long terme ? Surconsommation, refroidissement des cp insuffisante néfaste pour l'huile?

Que chacun dise ce qu'il a a dire si il estime que cette installation ne doit absolument pas fonctionner dans ses conditions ou au contraire c'est pas très conseillé mais pourquoi pas, avec ses analyses détaillés si c'est possible afin que j'aprenne pour les mise en service à venir

Merci d'avance Doug