Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut P1 Pac air eau Carrier
davejodo
235  
   
 Membre averti

  Posté : 05-03-2011 21:19

salut

si tu as encore le code 16 après avoir nettoyer le filtre à tamis, trois chose a verifier
1° flow switch ( je sais je me répète)
2° sonde T° d'entrée échangeur. (ohm)
3° sonde T° de sortie échangeur. (ohm)

le probleme se situe soit au débit ou la t° de l'échangeur.

a++++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3141&forum=113