Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut P1 Pac air eau Carrier
davejodo
235  
   
 Membre averti

  Posté : 05-03-2011 08:50

salut

j avais oublier de te demander si ce code se trouvait sur la prodialog carrier ou sur une télécomande déportée, car sur cette pac il ne me semble pas y avoir une prodialog dans mes souvenirs, il faut l avoir dans sa camionette et la brancher sur la carte de l'UE pour programmer et voir les défaut.

Je pense aussi au filtre à tamis, aussi non vérifier ton débit et vérifier ton flow switch, il n y a que ca qui pour faire ce code.

a+++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3141&forum=113