Bonjour,

je me permet de vous rappelez que le R410A est un gaz azeotrope et non un gaz pur ; de ce fait un complement ai quasiment impossible à réaliser sur un inverter. Il faut récuperer le fluide le peser et si le manque dépasse les 15% le remplacer par du gaz neuf.

Le reste c'est le B A B A de la profession.