Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

tri split hitachi de DARNAT
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-02-2011 23:01

bonne soirée a ts
100% avec maitre airco
vu que c est de l inverter ton cp ne risque absolument rien,car le debit du fluide est variable
selon les besoins est la demande,donc tu isole l ui deffectueuse,et tu reinjecte tt le fluide
sur les 2 autre,de plus sur les multi hitachi,chaque ui a ses propre schrader .
dans la doc tu regarde tu auras les manipulations a faire pour verrifier la charge via les switch de l ue plus qlq mesures.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3136&forum=113