Posté : 04-05-2011 18:35 icone du post

salut a tous,
je m'apercois que j'avais pas rendu le verdict.
en fin de compte,c'etait le deshy qui etait bouche et un bouchon d'huile dans le circuit aussi car quand j'ai pouisse a l'azote une fois le circuit ouvert,plein de liquide visqueux est sorti.
enfin j'ai change le deshy,tirait au vide et recharge et tout marche parfaitement.