coupur en hp avec une pression a peinne de 5bar ... etrange
mais bon un pressostat defectueux cela arrive
suit les conseilles qui ont dejas ete donné,shunte la hp et la bp pas trop longtemp,juste le temps de voir si tu n as pas un bouchon sur la ligne liquide ( et verrifier la bp),voir aussi si le detendeur ne reste pas fermée.
cordialement