salut a tous!

imecom, pour ma part je suis d'accord avec Jako, il te faut shunter le bp pour voir si cela coupe par le hp, si cela coupe par le hp tu peux mettre en cause ton pressostat hp,
pour t'aider un peu + il faudrait que tu nous fournisses la t° ext, ainsi que les pressions hp et bp en fonctionnement (avec le shunt sur le bp et sur le hp si necessaire, et en laissant un oeil sur les mano pour ne pas tirer au vide, etc...)
perso , je pense plus a un manque de charge ou un bouchon dans la ligne liquide.
en bref je pense que ton régul ne te donne pas la bonne info (peut etre une erreur de cablage?).
car si cela était ton pressostat hp qui déconne tu n'aurais pas la bp qui chute juste avant le défaut.

bon courage.
A+