Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bruit compresseur pendant degivrage
papidane
16  
 

  Posté : 06-03-2011 06:21

bjr a tous et tres bondimanche.
Dsl de n'avoir pas pu repondre plus tot mais tous ces trucs d'informatiques je suis un peu perdu.
Papidane a remis ces vieux os dehors pour voir ce que devenait la PAC. Alors j'ai pu changer quelques paramètres pour avoir un dégivrage plus long et mnt le givre s'en va après le dégivrage.
Il reste que la hp est tjrs tres base 13bars 25 ou 30 degrés après plusieurs dizaine de minutes de fonctionnement. Elle commence a 10bars et monte pt a pt jusqu'a 13. la bp reste a environ 2bars. Le deshydrateur est complètement gelé. Mnt le bruit pendant le dégivrage est tjrs aussi important mais uniquement au debut, plus le dégivrage dure et moins le compresseur fait du bruit.
Le haut du compresseur est tres chaud, je ne sais pas si c'est bon signe.
La machine est en mono mais j'ai l'impression qu il y a 3 phases sur le compresseur.
Sinon la ref se termine par PRC je crois