bruit compresseur pendant degivrage
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-02-2011 00:10

salut papidan et bonne soirée a ts
pour le fluide c est surement du r407c . pour moi y a 2 chose qui ne colle pas ensemble, vous dite
quelle chauffe tres bien,mais vous dite aussi hp=13 bar,hors qu avec une tel hp il est impossible que votre pac puisse chauffer correctement.les pressions vous les avez prise avec un mano ?
il est possible que vous ayez un probleme avec la v4v, le bruit dur t il tt le long du degivrage ou pas?
le givre rapide et du surement a un monque de charge en fluide frigorigene,ce qui pourait etre confirmé par la hp aussi faible ( 13 bar)
et il est possible qu un detendeur ou une vanne a du mal a s ouvrire et donc il ou elle se prend des coups de bellier. pouvez vous faire une demande de froid et voir si le bruit est presant avec tt les modes,ou uniquement en mode degivrage?
cordialement