Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bruit compresseur pendant degivrage
papidane
16  
 

  Posté : 19-02-2011 23:06

Bonjour à tous,


J'ai une PAC AMZAIR equipé d'un compresseur SCROLL, lorsque elle se met en degivrage, des que le liquide frigo (R407 ou 417 : je ne sais plus ce que m'avait dit les anciens proprios de la maison) change de sens pour degivrer l'evaporateur. Le compresseur se met a faire du bruit (un tac tac tac de mtriailleuse) qui est tres fort et perturbe mon voisinage.
Le bruit ne s'entend pas lorsque la pac est en phase de chauffage ou tres peu. Le seul symptom bizarre durant cette phase serait une gel du bas de l’échangeur un peu rapide a mon gout mais a mon avis c'est juste un mauvais reglage qui est en cause.
Sinon la pac chauffe tres bien quand elle n'est pas trop givrée.
Pour ce qui est des mesures Hp pendant la phase de chauffage est de 13bars et bp 2 bars. J'ai verifie les silentbloc du compresseur, ils ont l'air OK malheureusement mon expertise s'arrete la donc je demande votre aide, que dis je, j'implore votre aide. A votre avis ça vient de quoi?
merci par avance



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3095&forum=113