bonjour,
doug:
"Je pense que ma théorie du cp hs tient tjrs mais comment le différencier avec un bouchon..."
Compresseur faiblard (mettre en demade max le système pour le voir) la HP et la BP ne prennent pas d'écart suffisant. la surchauffe peut devenir importante (quoique avec des détendeur électronique..) car l'évaporateur est surpuissant par rapport au débit massique; le condenseur est surpuissant également et donne un excellent SR.
bouchon : sur ligne liquide, = panne de la prédétente (voir dans ton kotza ) dans ce cas ta BP devient basse et ta HP aussi. grande surchauffe d'où ton compresseur est mal refroidi et la valeur du refoulement haut en T° (j'ai bien dit en T° et pas en HP!!) avec une HP faiblarde.
voilà, tout cela a déjà été dit mais vu ta phrase 3 post avant , je résume +/-
donc la grosse différence entre les 2 se voie sur la BP
bon courage et à + pour la suite.

comme le dit adel!! attention d'être certain de la charge!! pourquoi?
parce que sinon tu combines peut être deux pannes ensembles qui faussent tout le raisonnement ci dessus!! en effet, les symptômes de deux pannes combinées compliquent tout d'où l'importance de faire disparaître la plus facile (le manque de FF en l'occurance). si en + du compresseur faiblard qui fait monter la BP , tu as un manque de FF qui la fait baisser, tu comprendras , je pense, que tu compliques le diagnostique

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.