Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Mitsubitchi PUHY P200YGM-A
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 09-02-2011 20:47

salut

moi, j'ai eu un probleme identique sur un puhy 250 et en fait , c'est la grosse vanne 4 voies qui bypass, pour en etre sur il faut toucher l'aspiration a la sortie de la v4v qui va a la bouteille tampon, si c'est chaud elle est hs .

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2940&forum=113