christ59 1729
Administrateur
Posté : 09-02-2011 20:47
salut
moi, j'ai eu un probleme identique sur un puhy 250 et en fait , c'est la grosse vanne 4 voies qui bypass, pour en etre sur il faut toucher l'aspiration a la sortie de la v4v qui va a la bouteille tampon, si c'est chaud elle est hs .
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.