Mitsubitchi PUHY P200YGM-A
adelclimatisation 4245
Modérateur
Posté : 26-01-2011 21:14
re
bein disant que lors d un depannage sur un vrv les transducteurs,il ne faut surtt pas les ignorer
sur certaine version de daikin imaginons que le transducteur bp envoi une valeur corespondant a
3,5 bar( alors que en reel y a 4,5 bar r22) a ce moment tu fait de la demende a fond ,la carte ne faira
jamais appel au deuxieme cp ( standar) car elle estimeras qu avec les 2 la bp seras encors plus basse.
c est pour dire l importance que cela a que de les verrifier,plus les sondes de regulation ui bien sur.
cordialement