Mitsubitchi PUHY P200YGM-A
NOYASI
109  
   

  Posté : 26-01-2011 19:43

bonjour a tous
la seile maniere de voir la charge correct c est de tout vider et de peser a la balance refais le calcul d apoint de charge sans oublier l indice des UI;JE PENSE QUE TA SV1 est ouverte car ton compresseur se met en dispositif limitation de puissance car ta valeure de hp est anormalemet haute;apres etre sur de ta charge de freon il faut verifier tes capteurs de pression si ils fonctionnent bien.

un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.