salut,et bon week end a ts
le capteur de pression comme son nom l indique,a pour role d informer la carte de regulation,sur la pression du circuit frigorifique.il mesure la pression,puis la communique sous forme de signal 0...5v,donc ce n est pas un organe de securité,mais,plutot,un organe de regulation
les transducteur hp et bp ( capteurs de pressions ou cafteur ) sont des organes qui influencent tt le fonctionnement de ton systeme ( split systeme et/ou vrv,drv,groupe eau glacée...etc).
pour bien comprendre leur importance,disant que tu as un vrv,avec un CP inverter,et un CP standar ( TOR),on conviendra que c est du r22,tu met ttes les ui en route demande a fond,l inverter se mettra en route le premier,puis grimpra en puissance,petit a petit,jusqua sa puissance maxi,
a ce moment,la carte de commande cherchera le fixe (CP standart)puisque l inverter ne suffit pas a lui tt seul. ce ci lorsque tt va bien,maintenant,sachant que la casi totalité des clim ont une T° d evaporation cible en mode froid,et une T° de condensation cible en mode chaud,la carte de regulation se base sur les données collectées, via les sondes,les capteurs de pressions,pour savoir si la puissance actuel est suffisante ou pas,si le fonctionnement est convenable ou pas...etc,mais , imaginons que le transducteur bp est decallé de 1 ou 1,5 bar mais vers le bas par exemple 2,5 ou lieu de 4 bar avec cette donné la carte de commande n enclenchera jamais le cp standar ,puisque elle estimera que la bp sera encore beaucoup plus basse et que la surchauffe sera encore plus elevée que ce qu elle est deja,et qu il y aura risque de peter les 2 cp.et pourtant,y a pas de monque de fluide,ni aucun autre souci sur l instal .ainsi tu te trouvera avec un monque de puissance frigorifique,juste a cause d un capteur qui merde.
comme l ami doug l a deja dit,le capteur de pression bp permet a la carte de commande de maintenir un surchauffe " constante selon les besoins du moment" en comparant la pression relevée et la T°de la sonde
sortie echangeur ( evape).
sur certain model,la sonde,d aspi,permet de controlé si les infos envoyées ar le capteur sont juste ou pas,et dans ce cas tu auras un defaut capteur de pression.
en mode chaud,imaginons que le transducteur il est decallé de 2 ou 3 bar
et sachant que la T° ciblée en condensation,par ex,est de 49°C,
la carte pense avoir atteint la pression volu,donc elle ne chercha plus a faire,grimper la puissance,sauf que lorsque tu interviendra,en depannage,la T° de soufflage sur les ui ne sera pas correcte,la pression lu au mano,sera basse,et en pouras conclure hativement a un monque de charge...etc.
en gros lorsqu on intervient sur un systeme doté de capteur de pression,il est premordiale de comparer les pressions du ou des capteur,avec celle lu directement sur les manos
cordialement