Capteur de pression BP facile à changer sur VRV III Daikin ?

  


  Posté : 16-01-2011 19:05

bonsoir,

Sur le VRV III, les transducteurs de pressions sont soudés, il faut donc vider le groupe.
1ere étape, fermer les vannes de services. tu branches l'aspiration de la station de récup. sur la seule prise de pression du groupe ( à droite des vannes de services).
tu branches ensuite la sortie de la station de recup. sur une des 2 prises de pressions sur les vannes de service.
tu peux ainsi vider la charge du groupe dans le circuit int. sans avoir à mettre la charge complète dans des bouteilles.

attention, il faut faire une manipulation pour ouvrir toutes les électrovannes pour aspirer correctement tout le groupe, c'est le code 21....

prévoir environ 3h pour vider le groupe selon la station de recup.