DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-01-2011 21:42

re
oui cela ne pose pas probleme,je vois ou tu veut en venir,mais tu peut oublier ca
ton vrv ne saute pas en hp lors des degivrage mais bien en mode chaud normale.
alors si tui as le temps tu met en route mais une seul ui a la fois car il est possible que tu en a une ou le detendeur et bloqué ( voir meme 2 ) et a chaque fois que celle si est en demende a elle seul ou meme avec une ou 2 autre ton vrv couperas en hp. piste a creuser.
pour le degivrage si tu veut en avoir le coeur net tu debranche la broche d alimentation de la V4V pendant le fonctionnement,le fluide circuleras en mode degivrage t inquiete cela ne craint rien
je le fait assez sauvant lors de certain de mes controle,quand c est pas possible de forcer le degivrage,par exemple.
cordialement