Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-01-2011 21:10

salut cls et a ts
lorsque tu arrive sur site
1 le groupe est il en fonctionnement ?
2 le pressostat hp continuité ou pas?
3 quand tu met le groupe en route quel pression de fonctionnement?
car pour avoir une coupure en hp il faut monter a 40bar
il faudrais que tu verrifie le transducteur hp avec la hp lu au mano,car il pourait etre a l origine
de cette panne.
pour eliminer le probleme des microcoupure tu devras suprimer le redemarage automatique via
le code 12-5-01. ainsi il ne redemarera plus apres cette coupure et comme ca tu sera qu il y a des coupure.puis en aviser ton client,car tu n y pouras rien faire
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2877&forum=113