problem hp bp identique compresseur tourne
adelclimatisation 4245
Modérateur
Posté : 18-12-2010 10:33
re
n y aurais t il pas eu des traveau elec chez ton client, j ai dejas eu le cas ou un electricien
est intervenue sur une armoire pour y faire des changement,puis quand il a recabler la protection en amant il n avait pas respecter l ordre des phases , donc les pac se metaient en defaut phases inverseés .
cordialement