Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

problem hp bp identique compresseur tourne
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-12-2010 10:07

salut doumdoum et bonne jrne a ts
oui un CP peut lacher meme en moins de temps si les conditions de fonctionnement ne sont pas
correcte: sous et/ou sur alimentation elec,mauvais retoure d huile,debit masse inadequat...etc
y a meme des CP qui lachent des la premiere mise en route,mauvais cablage par ex.
si je te pose la question de l ordre des phases,c est que sur un scroll cela donnerais les meme symptomes que tu decrit,c est a dire pas de compression,la spire mobile tournerais a l envers,
sauf que le bruit que tu entend a l arret tu l entedrais tt le temps .
lorsque tu avait le default de phase inversées vous avez controler les phases ou pas ? qu avez vous fait au juste? l instale tourne depuis un an?
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2783&forum=113