  Posté : 19-12-2010 19:53

salut doug et bonne soiree a ts
alors pour les mesures , il faut faire monter la T° de condensation j usqua ( plus precisement) 55 ou 57C°
il faut un SR de 10 a 12 k a l entree du detendeur pour la SC c est comme un circuit traditionel.
pour la V4V qui metrais du temps a basculé cela n augmentras pas la hp , en gros c est comme si le
circuit est en mode degivrage. si elle est en position intermediere la pression hp n augmentras pas non plus .
il faut voir dans quel mode la coupure hp se fait. pendant le fonctionnement en chaud , ou pendant le degivrage( ce qui m etonnerais)
si je te pose la question de la coupure en hp par pressostat ou par transducteur , c est par ce qu il y a une subtilite entre les deux
la coupure par pressostat c est un defaut reel. par transducteur c est parceque le prodialog peut decider de se mettre en defaut hp
tt simplement par ce qu il fait une moyenne de fonctionnement et si il vois que cela fait par ex 2h qu il tourne avec une hp identique ou qui ne baisse pas, la il concedere qu il y a un probleme. mais dans ton cas c est le pressostat,si le pressostat lui meme ne merde pas , il faudras voir que dit ton circuit hydrolique T° entree / sortie echangeur , avec le circuit seul puis avec les 2 circuit, il est possible qu il monque d eau , ou que le tamis ( filtre crepine) soit colmatée. pour faire partire les 2 circuit en meme temps tu augmente largement la consigne sur ta boucle d eau .verrifie aussi le vase d exponsion.
cordialement