Carrier 30rh100
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 17-12-2010 19:41

salut doug et bonne soiree a ts
justement, je voulais te demender comment tu avait fais tes mesures, de SR,SC, mais je n ai pas osé
je me suis dit que tu allait te dire ( mais il me prend pour qui ce lui la )
sachant que carrier surdimensionne casi systematiquement,leur condenseur.
a savoir aussi que sur certaine serrie il faut obstruer une partie du condenseur jusqua
atteindre une T° de condensation de 50C° avant de faire tes mesures.
dit moi c est bien le pressostat qui coupe ou bien le transducteur
cordialement