Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Carrier 30rh100
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 16-12-2010 20:15

Slt à tous,

J'ai vérifié le fonctionnement de mes ventilos en mode test petite puis grande vitesse tout est ok, pour le def BP j'ai appris aujourd'hui via la doc installation de chez Carrier qu'un test de charge doit se faire en mode froid en effet en mode chaud on utilise seulement 50 % du fluide de l'installation le reste est stocké dans le volume tampon qui sert aussi d'optimiseur pour la surchauffe et le ss refroi




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2775&forum=113