Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - defrost
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 16-11-2010 09:52

Bonjour mbm,

Lis tes mp!

21m2... pour faire 40m3... ca fait une pièce d'environ 1,90 de haut!! Ce n'est pas très courant...

Je rejoins les conseils de mes confrères fifidelasorbe, detente et biloute, tu devrais passer par un frigoriste professionnel!

A mon avis, ton électricien qui a conclu que " tout marchait bien et que le defrost venait du fait que je ne laissais pas tourner la clim en continu "... a plutôt botté en touche car il était dépassé!!

Si il a remis du gaz, ca peut être dû à la longueur de tuyauterie ( mais vu la grandeur de la pièce, je doute qu'il y ait 50m de tuyaux! ) .... soit parce qu'il y avait une fuite ( et donc a dû réparer cette fuite.... tirer au vide ... et refaire une charge complète à l'aide d'une balance! ) . Qu'a-t-il fait exactement??

Si cette procédure de remplissage n'a pas été respectée, ta charge n'est tout simplement pas bonne et.. tout est à refaire!

Est-ce la même personne qui a démonté et remonté cette clim??

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2633&forum=113