  Posté : 15-11-2010 23:05

si les thermo sont bon tu ne peux pas avoir 40° de delta sur l'air aspiré et l'air soufflé.
normalement tu devrais avoir entre 10 ° et 20 maxi d'ecard entre le souflage et l'aspi quelque soit la machine (inverter ou on off)(les mesures sont a faire en grande vitesse de ventilation avec filtres propres)
Si tu a une T° ambiante a 18° tu ne peux pas souffler a 60° degré si ta machine marche normalement