[Résolu] - defrost

  


  Posté : 15-11-2010 20:23

Citation : mbm 

je vais me renseigner...

ce que je sais : c'est une LG ms07AH (http://www.lg.com/fr/chauffage-et-climatisation/systemes-multi-split/mural/LG-MS07AH-N40.jsp)
l'électricien à remis du gaz à l'installation, a mis le split sur 30° et mesuré une T° de 37 avec une sonde. Il a donc conclu que tout marchait bien et queu le defrost venait du fait que je ne laissais pas tourner la clim en continue...


Bonsoir, 37 degrés, si il faisait 15/20 chez vous, c'est pas enorme...
Là j'ai 45 sur une airton on / off (qui est de la mierda ) et presque 60° sur une fuji inverter.

Donc à 37 degrés en soufflage : c'est pas bon...ou alors l'air aspiré est super bas...(genre 5 degrés chez vous le jour du test..

D'ailleurs, pouvez vous nous dire comment votre frigoriste en est arrivé à rajouter du gaz ?? il est parti du principe que la récupération de gaz s’était bien passé et il en a rajouté car vous aviez plus de cuivre que sur la précédente installation ???

Dans le meme périmètre, existe t'il une procédure pour brancher les manos en minimisant la perte de fluide ?


 
Enfin, donnez nous la surface et l'isolation de la piece, car votre clim fait 2,3 kw de chaud...en gros de quoi chauffer une chambre bien isolée, certainement pas un salon...

Message édité par : boula-one / 15-11-2010 20:27



Message édité par : boula-one / 15-11-2010 20:37