biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 15-11-2010 19:58



désolé de ces rires, mais bon je suis aussi électricien....au départ
dimension de la pièce et référence de l'unité extérieure??
as tu un thermomètre de contact ou IR pour aller mesurer les T° de tes tuyaux?

à+

PS ahh, j'ai répondu en même temps que fifidelasorbe ; si tu n'as pas de quoi faire au moins des mesures de T° sérieuses, il faudra rapidement penser à faire appel à un pro comme le dit fifidelasorbe; et si le gars qui est venu monter est un "pro", change alors

Message édité par : biloute / 15-11-2010 20:04