Citation : mbm 

je vais me renseigner...

ce que je sais : c'est une LG ms07AH (http://www.lg.com/fr/chauffage-et-climatisation/systemes-multi-split/mural/LG-MS07AH-N40.jsp)
l'électricien à remis du gaz à l'installation, a mis le split sur 30° et mesuré une T° de 37 avec une sonde. Il a donc conclu que tout marchait bien et queu le defrost venait du fait que je ne laissais pas tourner la clim en continue...


 


Salut mbm

Un bon conseil, abandonne ton électricien et passe avec un frigoriste confirmé qui lui: posera les manos, vérifiera les t° de fonctionnement, les delta T sur les échangeurs, recherche de fuites si besoin, récup et recharge après réparation etc.........

" Il a donc conclu que tout marchait bien et queu le defrost venait du fait que je ne laissais pas tourner la clim en continue... " :paf :paf



Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes