bonsoir,
Citation : mbm 
quand il fait plus de 12° ext. et qu'on demande 20° int. , le split n'est pas censé se mettre en defrost de temps en temps ?

le fait que je ne laisse pas la clim allumée la nuit dans cette pièce peut il avoir une incidence (la pièce descend à 16/17°) ?
merci beaucoup 

avec 2 en ext, il ne devrait pas y avoir de défrost. le fait de demander de chauffer le matin de 6 vers + 20 non plus
il y a un prob.
bien remontée la clim?
tirage au vide?
longueur des conduites pas trop?
lors du démontage sur l'ancien site, arrêt par pump down pour récup correcte du gaz??
pas de fuite actuellement?