Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - defrost

  


  Posté : 15-11-2010 18:55

Citation : mbm 

la clim a un an , mais je l'ai racheté à un ami.
le ventilo ext. tourne bien oui, le givre devrait apparaitre à quel niveau ?

quoi qu'il en soit, tu me confirmes qu'il y a un souci ?
quand il fait plus de 12° ext. et qu'on demande 20° int. , le split n'est pas censé se mettre en defrost de temps en temps ?

le fait que je ne laisse pas la clim allumée la nuit dans cette pièce peut il avoir une incidence (la pièce descend à 16/17°) ?
merci beaucoup 

Bonjour, ill faudrait idéalement prendre la température en sortie de la clim, et en aspiration.
donc un thermomètre au niveau des grilles de soufflage, et un autre posé au dessus de la clim là ou l'air est aspiré.
Si votre air aspiré est TRES froid et le reste, alors en effet votre clim finira par faire des defrost..
Si votre clim est bien calibrée au vu de votre pièce et de son isolation, rapidement l'air aspiré va devenir chaud, et ainsi il n'y aura pas besoin d'inversion de cycle...

Enfin, n’hésitez pas à indiquer la ref de votre clim, puissance,et la surface de la pièce à chauffer (et isolation.)


Ps : si vous avez installé la clim sans passer par un pro, n'en parlez pas trop....ca risque de poser soucis





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2633&forum=113