Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC (air/eau)
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-11-2010 19:22

salut et bonne soiree ats
si la charge est bonne,donc ton CP est bridé par la regule,et l un des elements qui peuvent influencés la montee en regime
du CP,effectivement comme la deja evoque l ami marcel,les transducteurs si ils sont decales ils peuvent brider le cp a une frequance
basse. pour les testés tu peut y a 2 facon
1:la plus simple c est de mettre a l arret l UE attendre que les pressions s egalisent,puis tu mesure la tension en VCC entre le fils
noir et le blanc et tes 2 transducteur devrais envoye un signale identique,puisqu ils mesurent la meme pression,dans le cas contraire y a plus
qu a chercher c est le quel des deux qui merde.
2:c est pendant le fonctionnement, tu mesure la tension sur chacun des 2 transducteurs et tu compare le tt avec la pression lu au mano.
si tu n a pas le diagramme de chez daikin tu ne pouras pas interpreter le signale VCC en pression.
alors voici la formule qui peut aider imaginons que tu mesure 2VCC sur le transducteur bp et 3VCC sur celui de la hp,
bp: ( T -0.5)*10/3 hp:( T-0,5)*10
donc la BP: ( 2VCC -0,5)*10/3 : 5 bar donc sur mon mano je doit lire 5 bar sinon le transducteur a un probleme
pour la hp (3VCC-0,5)*10: 25 bar donc sur le mano je doit lire 25 bar.
apres la sonde de refoulement peut etre decalee et elle envoi une valeur ohmique qui correspond a 110C° par exemple ton groupe
ne montra jamais en puissance puisque il consedere qu il est a la limite de la coupure en protection reffoulement.
tu a quel T° en refoulement?
sur ton model a tu une vanne de bypasse ou de reinjection qui reste ouverte a 100%
la bouteille anticoup liquide givre t elle ou pas ?
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2599&forum=113