Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC (air/eau)
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 07-11-2010 22:10

c'est un groupe inverter donc forcement 1 compresseur triphasé même si alime en mono
souvent sur les groupes daikin le pressosat hp (transducteur de presion)qui par en biberine bride le compresseur ,la carte inverter ne monte plus en frequence.
Attention les vannes de services en mode chaud sont du une ligne gaz hp et une ligne liquide en hp,il faut prendre les prises teste a l'interieur de la machine (derriere la carte electronique) pour avoir la vrai bp en mode chaud




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2599&forum=113