Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

tuyauterie qui glougloute sur une clim lg
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 05-11-2010 20:37

bonsoir,

j'ai de gros doute sur le "débit de fuite"...

ce truc là ne doit , à mon avis, absolument pas permettre un meilleur retour de l'huile; sachant que c'est
1 le bon dimensionnement des conduites qui détermine la bonne vitesse de FF pour assurer le bon retour de l'huile et que
2 il s'agit de clim = confort = conception par le constructeur du confort en prio 1 et le principe de "créer " un débit de fuite pouvant entraîner des nuisances sonores non j'y crois pas
quand on sait qu'ils mettent le détendeur dehors pour pas faire de bruit dedans

enfin...
tiens cls, tu passeras bien une fois par la présentation!! non??

merci



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2573&forum=113