Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

peu de flux d'air en mode chauffage sinon flux d'air OK sur les autres modes
mistral
93  
  

  Posté : 27-10-2010 15:13

Bonjour Gael,

Je pense que tu pourrais faire une première approche avec un « bilan thermique sommaire » sans bourse déliée. Voilà comment t’y prendre :

Mesures et calcule pour chaque paroi
la surface de chaque paroi (murs, sol et plafond),
la surface de fenêtre et le type de vitrage,
connaît pour chaque mur
son orientation
la nature de la construction (brique, agglo, béton, isolant, etc..), leur exposition

Tu auras besoin de faire une petite recherche de ton côté, auprès de l’Ademe (ademe.fr), ou autre organisme ou site pour connaître :
L’élément primordial de tout bilan thermique qui est :
Le coefficient d’échange surfacique K (en W / m² . K) de
chaque paroi de ta pièce
W / m² . K = Watt / par m² X degrés K, 1 K = 1°C
Le coefficient de rigueur climatique de la zone climatique dans laquelle
tu habites
Après, il te suffira de
Multiplier la surface de chacune des parois par K et par T en °C
souhaitée dans la pièce
de majorer le résultat par le coefficient de rigueur climatique

Le résultat obtenu te donnera
Une puissance en W que doit te fournir ta clim
C’est un bilan thermique TRES SOMMAIRE de ta pièce qui dépendra de la qualité des informations collectées. A ce stade, tu regarderas
les informations portées sur ta clim pour la puissance en mode chaud si :
Puis clim > : pas de problème,
Puis clim < : alors, il y a de grandes chances que la clim soit sous dimensionnées
Il se peut que tu trouves marqué BTU :
1 BTU/h = 0,293 W/h

Pour un bilan thermique climatique, il faut ajouter les apports du rayonnement solaire et ceux des personnes.

Voilà, tiens nous au courant du devenir de ta panne et de tes calculs.
@+
mistral



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2517&forum=113