  Posté : 22-10-2010 12:28

Bonjour

Le technicien est passé hier, il a vidé le gaz dans une bonbonne, il y en avait 880 gr d'après ces dire. Il a tiré le vide dans le circuit pour enlever l'humidité et laissé toute la journée pour vérifier s'il n'y avait pas de perte puis il l'a rechargé à 920 gr tel que stipuler sur la machine et enfin le chaud est revenu

Quand les moyens financiers suffisant seront réunis je ferai un bilan thermique pour suivre vos conseils et voir si la climatisation et l'isolation sont cohérentes.

Je vous remercie pour vos remarques et conseils.

Cordialement

Gaël